找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 190|回复: 15

[求助] 消毒供应中心通风系统安装按照什么标准?

[复制链接]
发表于 2023-10-23 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
     我院的消毒供应中心没安装通风系统,无菌物品存放区温湿度不达标,求助消毒供应中心应按照什么通风系统?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 14:55 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。

《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:00 | 显示全部楼层
吴老师回答的很全面了,有压力一般建议5pa以上。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-23 15:19 | 显示全部楼层
吴晓梅 发表于 2023-10-23 14:55
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.5工作区域划分应遵循以下基本原则:
空气流向由洁到污;采用 ...

老师,机械通风和集中空调通风是一回事吗?谢谢赐教!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
机械通风和集中空调通风不是一回事
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:34 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:17
机械通风系统和集中空调通风系统是一回事吗?

我认为两者是有所区别的,大家共同探讨
1、集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,而对空气进行集中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
2、机械通风系统:是为了实现建筑物内机械通风而装置的系统。一般由风机、风道、阀门、送排风口组成。

3、集中空调通风系统体现的是集中对空气温湿度、洁净度的处理,系统可能更复杂些,投入也大。如手术室的洁净系统、病区的中央空调等

4、机械通风系统设备相对简单,主要是抽排风,如无法开窗通风的,需要安装机械排风设备进行室内空气置换,对温湿度无要求,如排风扇。
回复 2 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-23 15:37 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2023-10-23 15:34
我认为两者是有所区别的,大家共同探讨
1、集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度 ...

那要是说无菌物品存放区温湿度不达标,得需要安装集中空调通风吧?按照机械排风不行吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-23 15:44 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2023-10-23 15:34
我认为两者是有所区别的,大家共同探讨
1、集中空调通风系统指为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度 ...

老师,我们医院的消毒供应中心是平房,无菌物品存放区内夏天温度太高,想安装个系统解决这个问题,让储存条件符合要求,我们应按照哪个系统?既能让环境符合要求费用也别太高,太高了我们医院还承担不了。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:44 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:37
那要是说无菌物品存放区温湿度不达标,得需要安装集中空调通风吧?按照机械排风不行吧? ...

1、消毒供应中心有没有中央空调系统?如果有,不达标要找原因让工程师解决。
2、如果没有集中空调系统,这是很大一笔投入,不是说安装就能安装中央空调的,没有必要。
3、解决方法:可以安装空调(单体空调)解决温湿度问题。无菌室对温湿度都要要求,有了空调这些问题就可以解决。空调就有除湿降温功能。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:48 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:44
老师,我们医院的消毒供应中心是平房,无菌物品存放区内夏天温度太高,想安装个系统解决这个问题,让储存 ...

根据现有条件,最简单的解决方法就是安装一个空调机,根据面积大小选择合适大小的空调,
需要空调24小时打开,保持温湿度符合要求。
定期对空调过滤网进行清洁就可以,
无菌间该怎么消毒不受影响。
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-10-23 15:50 | 显示全部楼层
高山雪莲W 发表于 2023-10-23 15:44
1、消毒供应中心有没有中央空调系统?如果有,不达标要找原因让工程师解决。
2、如果没有集中空调系统,这 ...

存放区紧挨着两个灭菌器,再加上夏天时室内外温度,存放区温度都达到30或40度以上,安装单体空调能解决问题吗?求经验分享
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:51 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:37
那要是说无菌物品存放区温湿度不达标,得需要安装集中空调通风吧?按照机械排风不行吧? ...

是的,机械通风不行,解决不了温度高的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 15:56 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:50
存放区紧挨着两个灭菌器,再加上夏天时室内外温度,存放区温度都达到30或40度以上,安装单体空调能解决问 ...

这的确是问题,曾经一家医院也遇到过类似情况,平房,存放间靠近消毒间,等于直接给无菌间传热。

无菌间湿度超标吗?如果湿度也超标,对无菌物品贮存就有影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 16:19 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:19
老师,机械通风和集中空调通风是一回事吗?谢谢赐教!

不是!
1.机械通风:
  机械力风扇驱动的通风。风扇可直接安装于窗户或墙上,也可安装于房间的进气管道或排气管道上。使用何种机械通风依据气候条件。如:在湿热气候地区,应减少或防止渗透作用以降低冷凝。在湿热地区,建筑物墙壁内表面、房顶、地板、其他冷表面常会发生。此时,需要使用正压机械通风系统。反之,在寒冷地区,应减少或防止渗漏作用以降低冷凝,应使用负压机械通风系统。
  
2.集中空调通风系统:
为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习啦……
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-23 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
怀揣幸福 发表于 2023-10-23 15:50
存放区紧挨着两个灭菌器,再加上夏天时室内外温度,存放区温度都达到30或40度以上,安装单体空调能解决问 ...

只能安装单体空调呀,这是最简单有效的办法。安装单体空调后温度肯定解决了,如果湿度还不能解决的话再安装除湿机。
回复

使用道具 举报