找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1801|回复: 6

[求助] 消毒供应中心去污室只有一个入口可以吗?只有

[复制链接]
发表于 2009-12-16 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
照新的消毒供应中心规范,我们医院正准备改建。由于格局的限制,回收污物的地方只有一个污物入口,器械清洗干燥后通过传递窗自动传送到检查包装室,可工作人员只有从污物入口出来到缓冲室,请教各位老师,这样可以吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 20:51 | 显示全部楼层
岂不是要造成人物混流吗?应尽量避免.

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 20:57 | 显示全部楼层
#yhyg
再增加一个污物回收窗口,就可以避免洁、污交叉,洁污路线与工作人员出入路线其流程更分明。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 23:04 | 显示全部楼层
改建前思考细小环节,改建过程中做好监工,不要留有遗憾。:victory:
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-17 08:28 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我也是这样觉得,最好洁污通道分开,尽量说服总务科,他们已经开始动工了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-17 09:31 | 显示全部楼层
不管是人还是物不能回流,避免污染
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-17 17:43 | 显示全部楼层
也请注意推车与密闭容器的清洗消毒,也应该是由污到洁的方向。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表