找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 121|回复: 4

[讨论] 请问各位老师,ICU病区里面可以设置污水池吗?

[复制链接]
发表于 2023-9-1 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师,ICU病区里面可以设置污水池吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-1 10:51 | 显示全部楼层
《WS 509-2016重症监护病房医院感染预防与控制规范》
5建筑布局、必要设施及管理要求
5.2 ICU整体布局应以洁污分开为原则,医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。
污水池在污物处理区域。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-1 10:56 | 显示全部楼层
学到了,谢谢老师解疑。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-1 11:08 | 显示全部楼层
可以设置。如果不能设置,那么ICU怎么去污?关键是怎么设置合理,需要考虑怎么合法。从这个角度考虑,就需要把去污区域隔离开,在者,要考虑方便运输,推出建议专用通道等等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-4 17:24 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师解疑
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表