新院建设有统一的污水处理系统,新建发热门诊还有必要另外设置排污的加药间吗

[复制链接]
发表于 2022-10-9 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请问我院新院建设,有统一的污水处理系统,新建发热门诊还有必要另外设置排污的加药间吗?我没看到哪个规范上有要求,新建发热门诊的面积也有限,可我们对接的设计院说是按感染楼的要求要有独立的加药间,我很疑惑,请各位老师指点一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 09:02 | 显示全部楼层
要预消毒后排入感染科的管路比较好,或者预消毒后,加大消毒浓度排入普通通道也行   
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 11:22 | 显示全部楼层
楼上老师讲的对,传染病流行期间要加大污水处理消毒剂的浓度。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 14:01 | 显示全部楼层
我院发热门诊没有单独的污水处理系统,这样医院的投入太大了,没有必要
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 15:59 | 显示全部楼层
要的,因为统一的污水处理系统可能达不到传染科的处理标准,一般传染科、发热门诊等污水最好先预处理
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-11 17:20 | 显示全部楼层

路过学习,谢谢老师分享