新生儿科现在是密闭空间,靠新风系统+空气消毒机来空气消毒,日常要如何维护?感觉上用了新风系统还没开窗通风好新风系统维护起来很艰巨
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-8 23:30 | 显示全部楼层
按要求维护啊,跟洁净手术室一样                                                                           
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 08:30 | 显示全部楼层
主要是安装了新风系统之后有没有开这个要和后勤确定一下,确实开的情况下效果还可以,定期维护也是后勤部门管理的,
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 08:59 | 显示全部楼层
老师可结合公共场所集中空调通风系统卫生规范、医院中央空调系统运行管理、医院空气净化管理规范参照管理
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 10:23 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 10:24 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 11:31 | 显示全部楼层
新风系统是否能正常开启,如果能正常开启,定期维护,设定的换气次数达到要求,应该效果可以。和设备维护部门沟通一下确认使用中的正常维护。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-9 12:05 | 显示全部楼层

学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-17 09:26 | 显示全部楼层
新风系统维护是后勤负责的。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-22 16:00 | 显示全部楼层
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。 5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。