发表于 2022-4-23 16:37 | 显示全部楼层
紫外线灯的平均寿命不低于5000小时,紫外线消毒灯要进行强度监测,使用中的大于70μW/cm2。
在些紫外线灯用不到5000小时,强度监测更重要。

目前使用的一些紫外线灯,质量比较差,不到时间就坏了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-23 18:26 | 显示全部楼层
无乐不作11 发表于 2022-4-23 10:20
超过1000小时建议更换,不更换的话立即监测强度,强度达标可以继续使用,但必须每月监测一次强度

这些谬论都是哪里来的呀!你们都不执行国家标准的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-23 18:27 | 显示全部楼层
凤鸡精灵 发表于 2022-4-23 11:01
超过1000小时建议更换,不更换的话立即监测强度,强度大于或等于70uW/cm2时可以继续使用。

这些谬论都是哪里来的呀!你们都不执行国家标准的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,论坛的专家老师们的知识力量博大无穷
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 15:04 | 显示全部楼层

感谢老师的分享!陆群老师的课件太棒了!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 15:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 15:35 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-4-23 08:49
如果紫外线灯管使用只有1000小时的,那这个紫外线灯管是不合格的。
按照国家标准《GB 19258-2012 紫外线 ...

双手赞同,但是部分专家老师纠结1000小时更换,后来查了出处,是基础护理学 这本教材中提到的
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 17:34 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-4-23 07:56
不合适
把这两个标准放到整改反馈里,说明医院没有错不需要整改就可以了。

感谢老师的分享,十分受用
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-25 11:40 | 显示全部楼层
一般都不到1000小时直接更换,不然监测一个月监测强度一次太频繁
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-7 15:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-31 16:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-1 17:09 | 显示全部楼层
根据2021版医废规范,应该属于生活垃圾
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-3 14:13 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师,非常感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-8 16:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-20 16:42 | 显示全部楼层
楼上老师的意见非常正确,学习
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-22 15:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表