找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1174|回复: 19

[求助] 求解净化空调的高中低效过滤器更换频次

  [复制链接]
发表于 2022-3-11 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
按照GB50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》新风机组粗效过滤器宜1~2个月更换一次,中效过滤器3个月更换一次,亚高效过滤器宜每年更换一次。
可是我在WS/T 368---2012《医院空气净化管理规范》中没有找到净化空调机组初效、中效、亚高效过滤器更换频次。
求答案以及出处,找了好几个规范眼睛都看痛了,也没找到向各位老师求解
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-11 18:48 | 显示全部楼层
参照第一个规范就行了啊                                          
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 06:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 07:40 | 显示全部楼层
《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》
主管是后勤,不是院感科。

WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理.pdf

806.11 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 金币 -2 枚

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
禅静思语 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 07:43 | 显示全部楼层
jerkran 发表于 2022-3-11 18:48
参照第一个规范就行了啊

执行《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》,不能参照《GB50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 08:00 | 显示全部楼层
WS/T 368---2012《医院空气净化管理规范》5.3空气洁净技术。维修与保养粗效每2天清洁,2-3个月更换;中效每周检查,3个月更换;亚高效每年更换;末端高效每年更换

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 08:01 | 显示全部楼层
WS/T 368---2012《医院空气净化管理规范》就在这个规范里
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 08:32 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 08:56 | 显示全部楼层
匆匆那些年 发表于 2022-3-12 08:00
WS/T 368---2012《医院空气净化管理规范》5.3空气洁净技术。维修与保养粗效每2天清洁,2-3个月更换;中效每 ...

5.3是空气洁净技术,不是空调机组,空调机组执行《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 09:18 | 显示全部楼层
学习了、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 09:25 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 09:37 | 显示全部楼层
路过再次学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 09:42 | 显示全部楼层
路过学习了。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-12 11:26 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-12 07:40
《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》
主管是后勤,不是院感科。

老师,你好, 中央空调系统和净化空调是两回事吧?我现在的疑问是层流手术室的问题,不知道净化空调机组过滤网的更换时间,《医院空气净化管理规范》中只对新风机组做了要求,请赐教。做院感时间不长,请老师 多多包涵。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 13:15 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-12 08:56
5.3是空气洁净技术,不是空调机组,空调机组执行《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》

请教:空调机组是为实现空气洁净,有什么不同吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 13:43 | 显示全部楼层
apple123 发表于 2022-3-12 11:26
老师,你好, 中央空调系统和净化空调是两回事吧?我现在的疑问是层流手术室的问题,不知道净化空调机组 ...

这一块主管不是院感科,要弄懂自己医院的具体情况去问医院的主管部门(后勤、基建)。主管部门很清楚的,更换周期、更换记录都有。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 13:45 | 显示全部楼层
禅静思语 发表于 2022-3-12 13:15
请教:空调机组是为实现空气洁净,有什么不同吗?谢谢!

空调机组是全院的;空气洁净技术是指洁净手术部(室)和其他洁净场所。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2022-3-12 13:50 编辑
apple123 发表于 2022-3-12 11:26
老师,你好, 中央空调系统和净化空调是两回事吧?我现在的疑问是层流手术室的问题,不知道净化空调机组 ...

层流手术室就按照《GB50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院空气净化管理规范》执行。
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部()和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 15:01 | 显示全部楼层
感谢老师们的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-12 16:20 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-3-12 07:40
《WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理》
主管是后勤,不是院感科。

谢谢老师资料分享,下载学习了!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报