[求助] 口腔科消毒室建筑布局请各位老师指导一下

  [复制链接]
发表于 2022-1-10 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
口腔科消毒室建筑布局请各位老师指导一下,看看在现有的基础上还有哪些不足 1641801950(1).jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 08:14 | 显示全部楼层
挺好的!
不过,能送消毒供应中心还是送消毒供应中心的好。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 08:34 | 显示全部楼层
比较合理的布局
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 08:40 | 显示全部楼层
感谢老师的分享、路过学习、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 10:53 | 显示全部楼层
学习到了,感谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 12:03 | 显示全部楼层
老师的布局比较不错,学习了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-11 14:04 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2022-1-11 08:14
挺好的!
不过,能送消毒供应中心还是送消毒供应中心的好。

谢谢老师的建议,同意,统一归供应中心最好管理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-11 14:05 | 显示全部楼层

谢谢老师,因为地方有限所以只能在现有的基础上设计了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-1-11 14:06 | 显示全部楼层
jcyyhlb 发表于 2022-1-11 12:03
老师的布局比较不错,学习了。

谢谢老师,因为地方有限,只能在现有的基础上这样设计了,尽量保证布局合理
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-12 16:09 | 显示全部楼层
无菌暂存间开门的方向是不是向外开更合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-12 16:49 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 09:00 | 显示全部楼层
三区缓冲间如面积太小,可不设置洗手池,使用免洗手消毒剂。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 10:58 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-13 17:24 | 显示全部楼层
无菌物品储存间不需要洗手池
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-14 15:27 | 显示全部楼层
学习到了,感谢老师的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-14 15:55 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-13 15:05 | 显示全部楼层
清洗间和打包间,不可以走同一个缓冲间