找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1483|回复: 17

[求助] 请问各位老师,洁净手术室自净指的是什么意思?

  [复制链接]
发表于 2021-11-23 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师自净是指:室内净化空调设施及功能齐备而未运行,且室内没有医疗设备和人员的状态?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-23 18:21 | 显示全部楼层
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.16 术间自净时间 recovery time between operations
在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 07:48 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-11-23 18:21
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.16 术间自净时间 recovery time between operations
...

回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:28 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:40 | 显示全部楼层
连台手术需要的术间自净时间
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:45 | 显示全部楼层
室内净化空调设施及功能齐备而未运行,且室内没有医疗设备和人员的状态,这是为静态
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:49 | 显示全部楼层
路过啦、每天在论坛上学习
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:51 | 显示全部楼层
自净一般指受污染的物体经本身的作用达到净化或无害化的现象,医疗上可能是指洁净设备在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 08:51 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 09:05 | 显示全部楼层
感谢老师的讲解,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 09:52 | 显示全部楼层
感谢老师们的分享,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 14:44 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师无私奉献
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 15:45 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师无私奉献
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-24 18:51 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2021-11-23 18:21
《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
2.0.16 术间自净时间 recovery time between operations
...

学习了                                             
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-6 07:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-17 15:25 | 显示全部楼层

路过啦、每天在论坛上学习
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-7 14:17 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,路过学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-11 16:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问老师,只要是层流手术室,它都有自净功能吗?还是说需要另外装设备