缓冲间房门开启方向应由清洁区开向污染区?

[复制链接]
发表于 2021-10-8 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
《发热门诊设置管理规范》中要求“缓冲间房门开启方向应由清洁区开向污染区”,这一要求指的商榷。
“缓冲间房门密闭性好且彼此错开,不宜正面相对,开启方向应由清洁区开向污染区”这一条值得商榷,根据“通风不良的,可通过不同方向的排风扇组织气流方向从清洁区→缓冲间→污染区”这一要求,气流是由缓冲间吹向污染区的,污染区的压力是相对负压的,如果缓冲间的门开向污染区,会导致缓冲间的门关不严或者会被吹开的。
生物安全有关标准中要求,相对负压的房间的门都是向压力高的区域开的,以避免门关不上。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
禅静思语 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 10:20 | 显示全部楼层
门打开的一瞬间会有气流,合上还会有少量的涡流,所以——
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:09 | 显示全部楼层
老师对规范标准学的非常认真,赞一个。个人理解应该分为平压还是有压力设置的前提。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:14 | 显示全部楼层
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 11:54 | 显示全部楼层
“相对负压的房间的门都是向压力高的区域开的”这句话和《GB·T-35248-2017 医院负压隔离病房环境控制要求》里面的要求“通向外界的门应向外开启,内门应向静压大的一侧开启”是一个意思吗?不太理解。
“静压大的一侧”,这个“静压”是什么意思呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 15:09 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-8 16:50 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-10-8 11:14
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。

同意小白老师的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-9 09:19 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2021-10-8 11:14
感觉这是针对没有负压的发热门诊的设置要求。

同意小白老师的意见,现在在基层医疗单位,发热门诊都建的是非负压。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-18 16:06 | 显示全部楼层
楼主很严谨、认真、求实,赞一个!