发热门诊医务人员第一脱卸区

[复制链接]
发表于 2021-9-6 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
因发热门诊是改建的,医务人员防护用品第一脱卸区无法开窗通风,也没有安装新风系统与排风系统,所以安装了等离子空气消毒机进行消毒,可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-7 08:10 | 显示全部楼层
诊疗环境优先选择自然通风,不具备自然通风条件可选择机械通风或空气消毒措施,合理配置新风系统、回风系统和排风系统,建立上送风下回风的气流组织形式。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-7 11:51 | 显示全部楼层
不可以,一定要按照下排风。