[求助] 层流手术室进行洁净度监测时,要求怎样的条件?

[复制链接]
发表于 2009-11-19 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术室进行洁净度监测时,要求怎样的条件?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 08:44 | 显示全部楼层
1# zxtjzzj
清洁并运行30分钟后,空态下监测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-21 13:14 | 显示全部楼层
可是对方要求“术间内物品必须全部搬出,机组在无人进入术间的情况下,运转48小时”,不知对否?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-21 13:49 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-3 19:17 | 显示全部楼层
回4#的帖子,是更换过滤网后洁净度的监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 20:38 | 显示全部楼层
更换高效过滤网是吧?静态。。。
不需要把所有仪器设备都请走
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-4 09:43 | 显示全部楼层
我们医院层流手术室/病房的日常监测应该是每月监测一次(静态下),
清洁后开机45分钟-1小时即可,
无人状态下,操作者将培养皿打开静置30分钟,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 10:28 | 显示全部楼层
自净后与医疗活动前进行,不需要挪走医疗器械
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-18 15:20 | 显示全部楼层
为什麽要移走仪器设备呢?