[讨论] 洁净实验室的初效、中效过渡器更换

[复制链接]
发表于 2020-7-31 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:洁净实验室每周使用一次,使用机会少,它的初效、中效过渡器很干净,也要每2-3个月更换一次吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 15:23 | 显示全部楼层
洁净实验室每周使用一次,不需要每2-3个月更换一次,个人经验可以通过空气生物监测是否合格来参考更换时间。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 17:47 | 显示全部楼层
请参看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 07:44 | 显示全部楼层
根据实际情况,具体情况具体实施比较好。注意监测等。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-1 09:53 | 显示全部楼层
老师参看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》执行。