[求助] 空气,物表,手检出了真菌,检测报告里要不要写,院感部门需要干预吗

    [复制链接]
发表于 2020-7-7 16:28 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-7-6 07:46
关键是数量有没有超标?数量超标就要报告。
不合格首先是重新送检,如果重新送检仍不合格就要查找原因。
...

学习了                                                                       
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 09:02 | 显示全部楼层
空气,物表,手检出了真菌,检测报告里需要写回报。 感控科需要再次对不合格的空气,物表,手等消毒后采样,查找原因,并整改。院感科必须干预
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 09:21 | 显示全部楼层
检测报告需要写报告,并且要查找原因,整改后重新采样达到合格标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 09:27 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 09:34 | 显示全部楼层
我觉得有点奇怪哈,环境卫生学监测的不是细菌么?所有的数值标准也是针对细菌的呀。除非送检前就怀疑有真菌或真菌感染,微生物室的监测会直接奔着真菌去,怎么会在细菌的培养皿上看见真菌呢?他们上板和种植的方法是不一样的呀?再有,真菌没有标准值呀,干预的标准是什么?求教有老师可以指导一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 15:44 | 显示全部楼层
303189020 发表于 2020-7-6 11:09
要写的,查原因,整改措施落实,再复查,合格后才通过,闭环管理。

                      同意老师的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 16:20 | 显示全部楼层
个人认为,只要总数不超过标准值就行,真菌空气当中就是有啊,规范中也没有具体要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-10 17:33 | 显示全部楼层
同意25楼老师的意见
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-7-14 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
13938815787 发表于 2020-07-10 09:34
我觉得有点奇怪哈,环境卫生学监测的不是细菌么?所有的数值标准也是针对细菌的呀。除非送检前就怀疑有真菌或真菌感染,微生物室的监测会直接奔着真菌去,怎么会在细菌的培养皿上看见真菌呢?他们上板和种植的方法是不一样的呀?再有,真菌没有标准值呀,干预的标准是什么?求教有老师可以指导一下。

老师的意思是可以不用干预对吗,可是我们的针灸室( 一楼)里空气物表手均有检出,那就任其发展

                               