酸化水只能达到消毒作用,不能用于灭菌!
C.15酸性氧化电位水 C.15.1适用范围 适用于消毒供应中心手工清洗后不锈钢和其它非金属材质器械、器具和物品灭菌前的消毒、物体表面、内镜等的消毒。 C.15.2使用方法 C.15.2.1主要有效成分指标要求:有效氯含量60mg/L±10mg/L,pH值范围2.0~3.0,氧化还原电位(ORP)≥1100mV,残留氯离子<1000mg/L。 C.15.2.2消毒供应中心手工清洗器械灭菌前的消毒 手工清洗后的器械、器具和物品,用酸性氧化电位水流动冲洗浸泡消毒2min,净水冲洗30s,取出干燥,具体方法应遵循WS 310.2的要求。 C.15.2.3物体表面的消毒 洗净待消毒物体,采用酸性氧化电位水流动冲洗浸泡消毒,作用3min~5min;或反复擦洗消毒5min。 C.15.2.4内镜的消毒 严格遵循国家有关规定的要求。 C.15.2.5其它方面的消毒 遵循国家有关规定及卫生部消毒产品卫生许可批件的使用说明。 C.15.3注意事项 C.15.3.1应先彻底清除待消毒物品上的有机物,再进行消毒处理。 C.15.3.2酸性氧化电位水对光敏感,有效氯浓度随时间延长而下降,生成后原则上应尽早使用,最好现制备现用。 C.15.3.3储存应选用避光、密闭、硬质聚氯乙烯材质制成的容器。室温下贮存不超过3d。 C.15.3.4每次使用前,应在使用现场酸性氧化电位水出水口处,分别检测pH值、氧化还原电位和有效氯浓度。检测数值应符合指标要求。 C.15.3.5对铜、铝等非不锈钢的金属器械、器具和物品有一定的腐蚀作用,应慎用。 C.15.3.6酸性氧化电位水长时间排放可造成排水管路的腐蚀,故应每次排放后再排放少量碱性还原电位水或自来水。
|