微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |
使用道具 举报
txyy_ygk 发表于 2020-05-29 10:10 必须要监测呀! 《医院污水处理技术指南》 5.8 紫外线消毒 5.8.3 运行管理 1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。 2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。 3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于70 uw/cm2,凡低于70 uw/cm2者应及时更换灯管。 4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。 5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
青小藤 发表于 2020-05-29 10:15 好像污水这个灯管有很多很多?
青小藤 发表于 2020-5-29 10:16 而且是装在密封的管子里的,
缭绕 发表于 2020-05-29 13:47 要监测污水的排放效果
小小猪 发表于 2020-05-29 14:49 老师,污水单纯就用紫外线消毒、要怎么设置及需要多少条紫外线灯管?如果用紫外线的话应该成本比较低吧?我们刚刚完成的污水处理站,用的消毒粉不是含氯的,但价格比较贵。