- 打卡等级:小镇青年
- 打卡总奖励:461
- 最近打卡:2026-02-03 16:04:11
|
Lwe 发表于 2020-05-27 13:30
1、三床位(暂且叫阳性区)未设立独立通道进入,需从阴性区(多床位区)经过,恐造成交叉感染;2、均未设立诊断室,3、未设立医护更衣间及卫浴间;4、患者入口门太小建议用1.2m以上双门,方便某些需要病床或者轮椅推入的病患进入;5、阴性区需设置独立污物通道,阳区污物在污物独立污物通道处进行预处理后在汇集主污物通道一并运送出去,6、未设置处置室。
请教老师第5点,阳性污物如何做预处理? |
|