请问现在新冠特殊时期中央空调可以开吗?平时空调如何保养维护,多久要进行清洗处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 txyy_ygk 于 2020-5-22 15:17 编辑

关于印发公众科学戴口罩指引(修订版)和夏季空调运行管理与使用指引(修订版)的通知
                                         联防联控机制综发﹝2020﹞174号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制(领导小组、指挥部):
根据当前常态化疫情防控形势和复工复产复学需要,我们对《公众科学戴口罩指引》《新冠肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》进行了修订调整,形成了《公众科学戴口罩指引(修订版)》和《夏季空调运行管理与使用指引(修订版)》。现印发给你们,请参照执行。
 附件:1. 公众科学戴口罩指引(修订版)
            2. 夏季空调运行管理与使用指引(修订版)

                                                                                                   国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组
                                                                                                                            2020年5月21日
(信息公开形式:主动公开)
附件2
夏季空调运行管理与使用指引

为科学指导、规范办公场所、公共场所和住宅等空调的运行管理和使用,有效降低新冠肺炎传播风险,特制定本指引。
一、        适用范围
本指引适用于夏季办公场所、公共场所和住宅等集中空调通风系统(包括全空气空调系统、风机盘管加新风系统、无新风的风机盘管系统、多联机系统)和分体式空调。
二、        全空气空调系统
(一)开启前准备。
1. 掌握新风来源和供风范围等,加强人员培训。
2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。首选由专业机构对空调系统进行清洗、消毒。有条件时应对送风卫生质量进行检测,检测结果应符合《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(WS 394—2012)等国家标准规范要求。
3. 保持新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。
4. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。
(二)运行中的管理与维护。
1. 中高风险地区应关闭回风。如在回风口(管路)或空调箱使用中高效及以上级别过滤装置,或安装有效的消毒装置,可关小回风。
2. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。
3. 人员密集的场所使用空调系统时,要加强室内空气流动,可优先开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。
4. 对于人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所应加强通风换气;并且每天营业结束后,空调系统新风与排风系统应继续运行一段时间。
5. 加强对空气处理机组和风机盘管等冷凝水、冷却塔冷却水的卫生管理。
6. 对运行的空调系统的过滤器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备和部件进行定期清洗、消毒或更换。
7. 下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏以及空调机组凝结水排水管等的U型管应定时检查,缺水时及时补水。
三、        风机盘管加新风系统
(一)开启前准备。
1. 掌握新风来源和供风范围等。
2. 应检查过滤器、表冷器、加热(湿)器、风机盘管等设备是否正常运行。对开放式冷却塔、空气处理机组、冷凝水盘等进行清洗、消毒,有条件时对风管进行清洗。空调系统的清洗、消毒首选由专业机构进行作业。
3. 保证新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。保证新风采气口及其周围环境清洁,新风不被污染。
4. 新风系统宜全天运行。
5. 新风采气口与排气口要保持一定距离,避免短路。
6. 保证排风系统正常运行。
7. 对于大进深房间,应采取措施保证内部区域的通风换气;如新风量不足(低于30m3/h.人国家标准要求),则应降低人员密度。
(二)运行中的管理与维护。
1. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内热舒适性,建议空调运行时开门或开窗。
2. 加强人员流动较大的商场、写字楼、地下车库等场所的通风换气;并且每天营业结束后,空调系统应继续运行一段时间。
3. 增加人员密集的场所的通风换气频次,在空调系统使用时,可开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者每运行2-3小时通风换气约20-30分钟。
4. 加强空调系统冷凝水和冷却水等易污染区域的卫生管理。
5. 应定期对运行的空调系统的冷却塔、空气处理机组、送风口、冷凝水盘等设备和部件进行清洗、消毒或更换。
6. 加强对下水管道、空气处理装置水封、卫生间地漏等的U型管检查,及时补水,防止不同楼层空气掺混。
四、分体式空调
(一)开启前准备。
1. 断开空调机电源。
2. 用不滴水的湿布擦试空调机外壳上的灰尘。
3. 按空调使用说明打开盖板,取下过滤网,用自来水将过滤网上的积尘冲洗干净,晾干或干布抹干。
4. 装好过滤网,合上盖板。
5. 合上电源,然后开启空调制冷模式,检查空调能否正常运行。
(二)运行中的管理与维护。
1. 每天使用分体空调前,应先打开门窗通风20-30分钟,再开启空调、建议调至最大风量运行5-10分钟以上才能关闭门窗;分体空调关机后,打开门窗,通风换气。
2. 长时间使用分体空调、人员密集的区域(如会议室),空调每运行2-3小时须通风换气约20-30分钟。
3. 室内温度调节建议不低于26摄氏度。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗不要完全闭合。
五、无新风的风机盘管系统或多联机(VRV)系统
相关运行管理要求,参照分体式空调。
六、空调系统的停止使用
当场所发现新冠肺炎确诊病例和疑似病例时,应采取以下措施:
1. 立即关停确诊病例和疑似病例活动区域对应的集中空调通风系统。
2. 在当地疾控部门的指导下,立即对上述区域内的集中空调通风系统进行强制消毒、清洗,经卫生学检验、评价合格后方可重新启用。
3. 集中空调通风系统的清洗消毒应符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》(WS 396—2012)的要求。


回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 15:23 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-5-22 15:14
关于印发公众科学戴口罩指引(修订版)和夏季空调运行管理与使用指引(修订版)的通知
                    ...

夏季空调运行管理与使用指引(修订版)

                                                                                           国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组
                                                                                                               2020年5月21日

回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 18:52 | 显示全部楼层
非常感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
有条件的单位使用中央空调或者可以考虑全新风模式
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-23 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
有国家的文件,规范执行!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-23 09:17 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-5-22 15:14
关于印发公众科学戴口罩指引(修订版)和夏季空调运行管理与使用指引(修订版)的通知
                    ...

谢谢老师的分享,已下载学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-23 11:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-23 11:36 | 显示全部楼层

学习了,谢谢各位老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-23 13:54 | 显示全部楼层
已下载,非常实用接地气。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 10:09 | 显示全部楼层
感谢老师分享,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 10:35 | 显示全部楼层
急需,谢谢老师分享,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 18:27 | 显示全部楼层

非常感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-28 09:34 | 显示全部楼层
非常感谢老师的分享                     
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-28 18:21 | 显示全部楼层
感恩老师,及时雨
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-29 17:14 | 显示全部楼层
有条件的单位使用中央空调或者可以考虑全新风模式
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-15 15:28 | 显示全部楼层
非常感谢老师的分享非常感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-19 11:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-16 11:26 | 显示全部楼层
                  谢谢老师分享                     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表