发热门诊排风扇安装位置

[复制链接]
发表于 2020-5-22 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:请问发热门诊排风扇安装位置有要求吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
把您的具体想法说详细一些,大家才能和您一起想办法,比如您医院发热门诊的具体布局,通风情况,哪些房间想安排风扇等等
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 18:07 | 显示全部楼层
先得发解门诊是否有自然通风,机械排风是辅助还是为主的,总体要求每小时换气次数为6次,能功率大些为好,但也应考虑澡音,位置不能靠近窗户
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-24 20:07 | 显示全部楼层
发热门诊排风扇安装位置,需要注意送风,应该由清洁区到污染区,不能逆流的。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
通常,呼吸带高度,直接往外排
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 10:03 | 显示全部楼层
原则是----医务人员在上风向,清洁区与在上风向。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-25 11:01 | 显示全部楼层
路过下载学习了,感谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-27 21:26 | 显示全部楼层
这个问题,必须是洁净空气设备工程师懂。