《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013
7.2.8 刷手间宜分散布置,最多一间刷手间带4间手术室,以便清洁手后能从最短距离进入手术室,防止远距离二次污染手的外表。所以一般宜在两个手术室之间设刷手间,内有刷手池;为避免刷手后开门污染,不应设门。多年使用证明,刷手池放在走廊上易溅湿地面,影响交通,应加以考虑,并采取相应措施。
7.2.11 每 2间~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间,刷手间不应设门;如刷手池设在洁净走廊上,应不影响交通和环境卫生。
10.2.3 洁净手术部刷手间的刷手池应同时供应冷、热水,设置洗手、消毒、干洗设备。并应设置有可调节冷热水温的非手动开关的龙头,按每间手术室不宜多于2个龙头配备。 |
|