请教一下各位老师,我们新院建设,隔离产房的洗手池能设置在隔离待产室吗?附上产房图纸,请各位参谋一下!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 16:29 | 显示全部楼层
个人认为:隔离产房的洗手池能设置在隔离待产室里,只要门方便开启(万向门)就行。
回复 2 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-26 16:31 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-03-26 16:29
个人认为:隔离产房的洗手池能设置在隔离待产室里,只要门方便开启(万向门)就行。

谢谢!我们是电动门,那应该可以!谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 17:26 | 显示全部楼层
已学习,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 17:39 | 显示全部楼层
按照《综合医院建筑设计规范(2014版)》:隔离待产和隔离分娩用房可兼用。但是洗手池为什么会在室内呢?

点评

同问  发表于 2020-3-27 07:24
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 19:03 | 显示全部楼层
胡艳丽 发表于 2020-3-26 16:31
谢谢!我们是电动门,那应该可以!谢谢

回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
按照《综合医院建筑设计规范(2014版)》:隔离待产和隔离分娩用房可兼用。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
已学习,谢谢老师们分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
不赞同设置隔离待产室,应设在限制区。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 12:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 14:54 | 显示全部楼层

谢谢老师无私的分享,下载学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-27 16:06 | 显示全部楼层
隔离产房的洗手池应该在隔离产房的缓冲区设置
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-9 12:40 | 显示全部楼层
隔离产房的洗手池应该在隔离产房的缓冲区设置