找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1362|回复: 9

[原创] 新建感染性疾病科图纸,欢迎各位老师指点!

    [复制链接]
发表于 2020-3-21 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
这是我院新建感染科,总感染二楼的布局不太合适,主要是潜在污染区的一些功能用房。
1、处置间是在污染区吗?处置消毒完后在哪里出去呢?
2、二楼最左侧的备用房间和治疗室要经过医办室才能出来?
beff1624672cddf935e6ec99f433dfd.jpg
49552846270795e90f71f8c53d96e33.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-21 17:36 | 显示全部楼层
蓝色标记是我修改了一下的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 10:35 | 显示全部楼层
1、处置、治疗室是在半污染区。2、左侧的房间全部串起来是不合适的
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 15:07 | 显示全部楼层
建议按照传染病医院建筑设计要求,进行设计,有清洁区、半清洁区、污染区分开!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-22 23:57 | 显示全部楼层
我们医院原先按图纸设计的老感染病房,是和你这个类似。但是今年新冠期间使用后,发现好多弊端。1、病房内设计缓冲间是浪费空间,使病房原先能放两张床,现在只能放一张。缓冲间在开关时候,瞬间造成负压,使空气流向乱,可能病房内空气留到缓冲间,再流向到医护通道,尤其今年新冠病毒飞沫和空气传播。除非你的负压的压力特别大。否则无用。2、建议:分区分三大区,各区之间有缓冲是最好的,最实用的,把好污染区和半污染区的缓冲关就行了。再分小缓冲没实际意义
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-23 00:01 | 显示全部楼层
再一个,作为感染病房,只有20张床是不够的。感染科在平时收入少,只有多收病人,增加病人数才能有绩效。要想维持感染科的正常运转,必须多床位。这一点要考虑到
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-23 15:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的精彩回答,路过学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-24 05:51 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢史瑞克老师的精彩回答,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-25 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为:1.肠道门诊和呼吸门诊虽然患者有不同入口但抽血、药房等又混在一起,要分设;2.两个门诊要有独立卫生间;3.病员通道尽头的门不需要设置,患者容易误入医务人员通道;4.根据医院隔离技术规范,处置室、污物间位于污染区。5.缓冲间两扇门建议错开设置,容易对流。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表