消毒供应室能在楼顶用板房搭建吗
返回列表
发新帖
查看:
993
|
回复:
8
[求助]
消毒供应室能在楼顶用板房搭建吗
[复制链接]
谦谦一卒
谦谦一卒
当前离线
积分
1600
发表于 2020-3-12 14:04
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
我妇计中心为了拓展业务,准备将消毒供应室改建到住院部楼顶,用板房搭建,离手术室距离近,但是不知用板房搭建符合要求吗?实际使用过程中不知效果如何?急切想知道答案
回复
使用道具
举报
jssyzjmyl
jssyzjmyl
当前离线
积分
3661
发表于 2020-3-12 14:57
|
显示全部楼层
我院就是板房后搭建的,要有洁污双通道,上面来督查也没说不行
回复
顶
踩
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53024
发表于 2020-3-12 14:59
|
显示全部楼层
使用合格的符合的建筑材料搭建应该是可以的。
消毒供应室的建筑要求没说顶楼的楼顶不可以。
回复
顶
踩
使用道具
举报
谦谦一卒
谦谦一卒
当前离线
积分
1600
楼主
|
发表于 2020-3-12 16:16
|
显示全部楼层
2楼老师,你们使用过程中有什么问题吗?我听有的老师说温湿度不好控制,你们觉得咋样呢
回复
顶
踩
使用道具
举报
谦谦一卒
谦谦一卒
当前离线
积分
1600
楼主
|
发表于 2020-3-12 16:17
|
显示全部楼层
“使用合格的符合的建筑材料搭建应该是可以的。
消毒供应室的建筑要求没说顶楼的楼顶不可”
3楼老师,谢谢你
回复
顶
踩
使用道具
举报
吴晓梅
吴晓梅
当前离线
积分
44557
发表于 2020-3-12 16:53
|
显示全部楼层
个人愚见:不合适!温度不好控制!
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
去污区:16-21℃
检查包装及灭菌区:20-23℃
无菌物品存放区:低于24℃
回复
顶
踩
使用道具
举报
347415987@qq
347415987@qq
当前离线
积分
554
发表于 2023-2-20 11:51
|
显示全部楼层
谢谢老师的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
505723jqm
505723jqm
当前离线
积分
1146
发表于 2023-5-16 17:04
|
显示全部楼层
谢谢老师的分享。。。。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
恋之燕
恋之燕
当前离线
积分
28
发表于 2024-12-5 15:34
|
显示全部楼层
我们供应室离手术室太远,也在考虑可以选在离手术室近的地方,但目前医院没有合适的位置
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表