医院静配室 旁边是影像中心pet mr 这个可以吗 急

[复制链接]
发表于 2020-1-9 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院静配室 旁边是影像中心pet mr 这个可以吗
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 14:35 | 显示全部楼层
这个得去问你们医院的领导。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 14:36 | 显示全部楼层
影像中心pet mr 有防辐射的墙壁和门,对静配室的影响不会很大。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 14:49 | 显示全部楼层
影像科是否做了防射线的设计,如果做了,再监测一下辐射监测强度,没有的话,影响不大
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-9 16:04 | 显示全部楼层
lan8153 发表于 2020-1-9 14:49
影像科是否做了防射线的设计,如果做了,再监测一下辐射监测强度,没有的话,影响不大

好的  谢谢老师的 指导
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-9 16:05 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2020-1-9 14:35
这个得去问你们医院的领导。

最主要的一点就是领导不懂医疗的事情  
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 17:24 | 显示全部楼层
没有特地指出来不行,说明就是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-10 09:35 | 显示全部楼层
lidong_wang123 发表于 2020-1-9 16:05
最主要的一点就是领导不懂医疗的事情

领导不需要懂医疗。分管建筑的领导会知道,只要影像中心pet mr的建筑符合《综合医院建筑设计规范(2014版)》就可以在医院静配室旁边。