[求助] 消毒中心工作区域空气压差问题

  [复制链接]
发表于 2020-1-2 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
WS310.1-2016中提到:空气流向由洁到污;采用机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。 那么请问专家老师们,各室压差5-10Pa,有这个说法吗?有什么参照标准吗?或者说是哪个国家规范标准有这个明确的规定?麻烦给与指教。谢谢!
贡献排行榜:
发表于 2020-1-3 08:01 | 显示全部楼层
各室压差5-10Pa,这个要求我们是设备科在负责维护管理。
老师可以咨询一下贵院的设备科人员
回复 1 0