找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1309|回复: 11

[求助] 供应室分区

[复制链接]
发表于 2019-12-31 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
规范中规定供应室分区有去污区、检查打包区和无菌物品存放区,请教无菌物品灭菌后从压力容器内卸载冷却时是否一定要与无菌物品存放分开放置,冷却区和无菌物品的存放一定要有物理屏障隔开?
贡献排行榜:
发表于 2019-12-31 13:45 | 显示全部楼层
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-31 13:50 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-12-31 13:45
《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》
7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区、检查 ...

去污区、检查打包区和无菌物品存放区应有实际屏障,上级检查说冷却区和无菌物品的存放要有物理屏障,但规范也没有明确规定,请问是否需要增加物理屏障?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 14:16 | 显示全部楼层
邢跃芳 发表于 2019-12-31 13:50
去污区、检查打包区和无菌物品存放区应有实际屏障,上级检查说冷却区和无菌物品的存放要有物理屏障,但规 ...

规范上是没有明确规定!
个人愚见:如果就是放在无菌物品存放区冷却的话是应该有物理屏障。因为冷却的时候,有时候会形成水雾,没有屏障的话其他无菌物品会受潮。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 15:13 | 显示全部楼层
冷却区和无菌物品的存放区要有物理屏障隔开,冷却区湿度较大
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 18:59 | 显示全部楼层
邢跃芳 发表于 2019-12-31 13:50
去污区、检查打包区和无菌物品存放区应有实际屏障,上级检查说冷却区和无菌物品的存放要有物理屏障,但规 ...

按规范的要求需要增加物理屏障。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-31 19:06 | 显示全部楼层
规范上是没有明确规定!就像楼上老师们所说的,如果能增加物理屏障就更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-1 08:28 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-1 12:14 | 显示全部楼层
按照《医院消毒供应中心 第一部分:管理规范》要求,灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-1 13:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 13:43 | 显示全部楼层
没有明确规定,可以不设,但如果湿度超标是此引起,那应分隔一下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-2 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
有条件的,能隔开的肯定最好。受限不能隔开的,危害到底有多大,没有相关的研究支持。