[求助] 软式内镜清洗室,通风问题

[复制链接]
发表于 2019-12-20 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师我们医院胃镜室的清洗消毒室,使用戊二醛消毒,上级来我院检查时说,通风不好,安装上送下排的设备没有地方,没法安装,我们想安装个排风扇,安装一个行不行,一拉是往外排,再拉一下就是往里面抽风,还是安装两个一个送风,一个排风
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 11:18 | 显示全部楼层
实在没有条件可以安装一个排风扇
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 11:42 | 显示全部楼层
要上送下排,所以要装两个。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 11:47 | 显示全部楼层
我们很简单,就在门的对面墙装了两个外排风扇,检查也没说啥。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-20 11:47 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-12-20 11:18
实在没有条件可以安装一个排风扇

除了冬天以外可以开窗通风,冬天太冷了,安装一个排风扇就可以我们就安装一个,安装两个是两个同时开
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-20 11:50 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-12-20 11:42
要上送下排,所以要装两个。

老师上送下排,没地方,安装两个也是都在上面,在窗户的上面玻璃上一边一个行不?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 13:51 | 显示全部楼层
CAM1130 发表于 2019-12-20 11:50
老师上送下排,没地方,安装两个也是都在上面,在窗户的上面玻璃上一边一个行不?

都在上面,那么下面的怎么排出去?
戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸等的挥发气体比重都比空气重,会聚集在室内较低的空间里,“上送下排”方式可以高效地将污染物排出。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 14:12 | 显示全部楼层
我们医院也存在这样的问题,谢谢老师们的解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 15:09 | 显示全部楼层
安装上送下排才有效果!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 20:23 | 显示全部楼层
机械排风,就是往外排的那种吧
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-25 12:01 | 显示全部楼层
路过学习了,哪位老师所在医院的内镜中心装有上送下排的排风系统,能否拍照上传一下。我们叫工程师安装,工程师说要拍图给他们看一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-17 09:47 | 显示全部楼层
最好发一下照片,我们也存在一样的问题