发表于 2019-12-10 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
拟利用普通病房改建成眼科手术室,麻烦各位老师指导一下,谢谢!


002.JPG

点评

洁净手术部分两区:洁净区、非洁净区 洁净区:手术室、无菌物品存放间、刷手区、麻醉复苏区 非洁净区:更衣换鞋、洗浴、卫生间;生活办公区、清洁处理间 污廊:污洗、污物、等  发表于 2019-12-12 08:21
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 12:05 | 显示全部楼层
手术室需要三通道。
需要有污物通道和患者通道,没看到图上标示。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 13:47 | 显示全部楼层
两个手术室I级通道很好,三级手术室的污物通道直通走廊?器械从哪里初出理再转运?另外刷手池离I级手术室有点远吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 13:49 | 显示全部楼层
如果级别标明的是净化级别,机组房间在哪里?

点评

洁净手术部有设备层  发表于 2019-12-12 08:23
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 14:08 | 显示全部楼层
1.工作人员通道与患者通道未分开,2.无菌物品间位置不合理,3.刷手的位置不太合适,4.无复苏室,5.无办公生活区,6.一次性物品存放在何处?库
回复 0 1

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 14:54 | 显示全部楼层
整体布局还可以,三通道基本符合要求,个人觉得。
存在不足:1.患者入口缓冲间只有5.4㎡,能否换车?
2.缺少一次性无菌物品间、药品间、仪器间、麻醉复苏间等。
3.医护生活办公区也没有。
4.2米的走廊没有很大,建议:刷手区域不要放在无菌物品间对面,比较潮湿。
5.从图纸上看,贵院设置两个百级手术间及一个万级手术间,按要求,百级手术间与万级手术间是要相对划分。
6.建议可以通过少一手术间来完善功能布局。
个人浅见,不足之处指正。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 20:27 | 显示全部楼层
高手如云,这个不是要请专业的人士来弄的吗?搞院感的哪来的空间感啊。除非在外面见得多
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-12 08:22 | 显示全部楼层
设计图原则有问题,不符合要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-30 18:18 | 显示全部楼层
hjmucle 发表于 2019-12-10 14:54
整体布局还可以,三通道基本符合要求,个人觉得。
存在不足:1.患者入口缓冲间只有5.4㎡,能否换车?
2. ...

老师的建议很有现实价值意义,忠心感谢您的指导!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-30 18:20 | 显示全部楼层
小点点 发表于 2019-12-12 08:22
设计图原则有问题,不符合要求。

深有同感,谢谢您的指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-21 09:02 | 显示全部楼层
石桥wshh1975 发表于 2019-12-10 14:08
1.工作人员通道与患者通道未分开,2.无菌物品间位置不合理,3.刷手的位置不太合适,4.无复苏室,5.无办公生 ...

赞同老师说的,建筑布局太合适了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则