显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
"手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)"中第四章附则中,附表三:细菌浓度监测方法 一、空气沉降菌浓度 (一)手术室空气沉降菌浓度应在手术开始、中间和结束前抽检3~4次。在每个回风口中部摆放3个直径90mm培养皿……读来读去,一头雾水。回风口中部摆放3个…皿,怎放?:'( :'(
回复
使用道具
举报
gaoxd5
gaoxd5
当前离线
积分
4118
发表于 2007-10-9 07:29
|
显示全部楼层
个人也觉得搞不明白,最好还是采浮游菌,沉降菌并不能反映手术室空气的实际污染情况!
回复
顶
踩
使用道具
举报
safihu
safihu
当前离线
积分
12425
发表于 2007-10-9 09:04
|
显示全部楼层
弄不明白,只是个征求意见稿和以前的监测方法差别很大啊,还是按以前的方法做先。
回复
顶
踩
使用道具
举报
布衣
布衣
当前离线
积分
3613
发表于 2007-10-9 22:05
|
显示全部楼层
回复 #1 柳莹依 的帖子
待我仔细学习、请教后,再来回答您。
回复
顶
踩
使用道具
举报
布衣
布衣
当前离线
积分
3613
发表于 2007-10-13 15:01
|
显示全部楼层
回复 #1 柳莹依 的帖子
我重新学习了一遍这部分内容,还是理解不透彻,也咨询了CDC专家,得到的答复是:
1、“......沉降菌浓度应在手术开始、中间和结束前抽检3~4次。" 这是关于动态监测的时间要求。
2、“在每个回风口中部摆放3个直径90mm培养皿……”这是指在两个回风口之间,要避开回风口。
到底应该如何去理解?我看只有起草《征求意见稿》的专家最清楚了。其他战友是如何理解的???
回复
顶
踩
使用道具
举报
柳莹依
柳莹依
当前离线
积分
4963
楼主
|
发表于 2007-10-13 15:29
|
显示全部楼层
回复 #5 布衣 的帖子
谢谢!不知是我们这些人语文不及格还是。。。
回复
顶
踩
使用道具
举报
胖子
胖子
当前离线
积分
343
发表于 2008-1-21 21:37
|
显示全部楼层
我的理解是"在每个回风口中部摆放3个直径90mm培养皿……"应在回风口前方摆放,是动态监测的方法.
回复
顶
踩
使用道具
举报
舟舟
舟舟
当前离线
积分
4828
发表于 2008-1-24 22:40
|
显示全部楼层
“细菌浓度监测方法:手术室空气沉降菌浓度应在手术开始、中间和结束前抽检3~4次。在每个回风口中部摆放3个直径90mm培养皿”是洁净手术间空气动态监测的时间和位置。.
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表