发表于 2019-10-8 11:19 | 显示全部楼层
下载学习了,感谢小白天使老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 17:36 | 显示全部楼层
babyyang 发表于 2019-10-8 10:10
我觉得图片能放出来,石总,回头发您消息,您能给指导一下吗?

可以,没问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 09:14 | 显示全部楼层
个人浅见,老师指正。
1.先说下缺什么吧:①患者通道,建议设置缓冲间;②缺被服间(干净/污染的);③患者排泄物倾倒区域(不建议设置在处置室);④隔离病室设计不规范,不知道贵院是否是设置负压病房,如果是负压病房的话需要隔离前室(医护通道),隔离后室等;⑤医护人员更衣沐浴的地方都没有。
2.护士站位置的设计应该可以观察到每张床位情况,建议设置在中间位置突出位置,并减少护士工作距离。
3.粗粗算了下,基本上床单元面积都没有达到建筑要求(大厅的15㎡,单间18㎡),建议是设置几个单间,其余都设置在大房间,护士站可以设置在大厅靠中间位置,方面医务人员观察病情。
4.配餐室是给医务人员使用的吗?如果是的话设置在生活区。
5.医生办公室建议距离护士站近点位置,方便医护沟通交流。
总的来说生活区太小了,辅助用房太少了。不对之处,老师指正!
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-9 10:27 | 显示全部楼层
hjmucle 发表于 2019-10-9 09:14
个人浅见,老师指正。
1.先说下缺什么吧:①患者通道,建议设置缓冲间;②缺被服间(干净/污染的);③患 ...

必须握个手,我也感觉是这样的,今天找了大BOSS,想撤掉一间病房改成被服间和患者排泄物倾倒区域,被大BOSS给否决了,要压缩在处置间,医护人员更衣沐浴的地方设置在值班室了,这个是老房改造,整体布局没怎么变化, 我们没有负压病房,谢谢老师的指点啊
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 16:30 来自手机 | 显示全部楼层

石总,可以把您专业的建议和意见也发在群里,大家一同学习吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
老师分析的很全面呢

                               
登录/注册后可看大图

但想请教个问题:患者通道设置缓冲间是必须的吗?有规范出处吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
老衲不信佛 发表于 2019-10-09 16:33
老师分析的很全面呢
但想请教个问题:患者通道设置缓冲间是必须的吗?有规范出处吗?

@hjmucle老师
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-10-07 14:15
重症监护病房ICU建设的标准规范:
地理位置

ICU应该有特殊的地理位置,设置于方便患者转运、检查和治疗的区域并考虑以下因素:接近主要服务对像病区、手术室、影像学科、化验室和血库等,在横向无法实现“接近”时,应该考虑楼上楼下的纵向“接近”。

◆床位的设置

ICU开放式病床每床的占地面积为15 m2~18 m2;每个ICU最少配备一个单间病房,面积为18 m2~25m2。每个ICU中的正压和负压隔离病房的设立,可以根据患者专科来源和卫生行政部门的要求决定,通常配备负压隔离病房1间~2间。鼓励在人力资源充足的条件下,多设计单间或分隔式病房。

◆辅助用房

ICU的基本辅助用房包括医师办公室、主任办公室、工作人员休息室、中央工作站、治疗室、配药室、仪器室、更衣室、清洁室、污废物处理室、值班室、盥洗室等。有条件的ICU可配置其他辅助用房,包括示教室、家属接待室、实验室、营养准备室等。辅助用房面积与病房面积之比应达到1.5:1以上。

◆整体布局

ICU的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的互相干扰并有利于感染的控制。

◆内部设置

ICU应具备良好的通风、采光条件,有条件者最好装配气流方向从上到下的空气净化系统,能独立控制室内的温度和湿度。医疗区域内的温度应维持在24(±1.5)℃左右。每个单间的空气调节系统应该独立控制。安装足够的感应式洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每两床1套。

ICU应建立完善的通讯系统、网络与临床信息管理系统、广播系统。

◆医疗流线

ICU要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,最好通过不同的进出通道实现,以最大限度减少各种干扰和交叉感染。

ICU的设计要求应该满足提供医护人员便利的观察条件和在必要时尽快接触病人的通道。

◆装饰要求

ICU病房建筑装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的总原则。

◆噪音的控制

除了患者的呼叫信号、监护仪器的报警声外,电话铃声、打印机等仪器发出的声音等均属于ICU的噪音。在不影响正常工作的情况下,这些声音应尽可能减少到最小的水平。根据国际噪音协会的建议,ICU白天的噪音最好不要超过45分贝(A),傍晚不超过40分贝(A),夜晚不超过20分贝(A)。地面覆盖物、墙壁和天花板应该尽量采用高吸音的建筑材料。

感谢小白天使老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 17:21 | 显示全部楼层
老衲不信佛 发表于 2019-10-9 16:33
老师分析的很全面呢
但想请教个问题:患者通道设置缓冲间是必须的吗?有规范出处吗?

我是没有找到具体规范要求,我院也在进行整体搬迁,设置了两个ICU。
我个人理解设置缓冲间有好处:1.患者入室之前的处置工作可以放在缓冲间进行;2.患者家属探视更衣换鞋,穿戴防护用品可以在缓冲间进行;3.ICU一般收治病情较重或感染较重患者,能起到一个隔离作用。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-9 22:10 | 显示全部楼层
老衲不信佛 发表于 2019-10-9 16:30
石总,可以把您专业的建议和意见也发在群里,大家一同学习吗?

大家一起探讨分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-10 08:04 | 显示全部楼层
hjmucle 发表于 2019-10-9 17:21
我是没有找到具体规范要求,我院也在进行整体搬迁,设置了两个ICU。
我个人理解设置缓冲间有好处:1.患 ...

.ICU一般收治病情较重或感染较重患者,能起到一个隔离作用。
icu的抢救及监护设备配备都是比较齐全的哦
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-12 13:57 | 显示全部楼层
执行行业标准要求。  

回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-3 10:15 | 显示全部楼层
路过下载学习了,感谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-7 20:03 | 显示全部楼层
依据《中国 重症加强治疗病房(ICU)建设与管理指南》等规范要求
医院ICU建设标准:

地理位置
发表于 2024-3-12 08:33 | 显示全部楼层
大家太全能了,学习学习