请各位老师帮忙看下检验科布局合理吗?需要改动吗?怎么改?
最佳答案
战台风
查看完整内容
没有设置污物间和洁具间。检验窗口大小便标本和血液标本之间最好有实际屏障隔断。
回复
使用道具
举报
战台风
战台风
当前离线
积分
1300
发表于 2019-9-18 12:07
|
显示全部楼层
没有设置污物间和洁具间。检验窗口大小便标本和血液标本之间最好有实际屏障隔断。
回复
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53024
发表于 2019-9-18 14:27
|
显示全部楼层
个人观点:高压锅的位置能在一侧的尽头就更完美了。
仅供参考!
回复
使用道具
举报
dlsara
dlsara
当前离线
积分
302
发表于 2019-9-23 10:36
来自手机
|
显示全部楼层
没有污物间。右侧清洁区在哪更衣?
回复
使用道具
举报
glq111
glq111
当前离线
积分
798
发表于 2019-9-23 11:40
|
显示全部楼层
右侧的楼梯是污梯吗?标本的接收应该分尿便和血液
回复
使用道具
举报
chenxuesir
chenxuesir
当前离线
积分
279
发表于 2019-9-24 15:03
|
显示全部楼层
采血窗口应增加隔断,划分为单独空间
回复
使用道具
举报
chenxuesir
chenxuesir
当前离线
积分
279
发表于 2019-9-24 15:04
|
显示全部楼层
检验中心应向值班室增加开门,方便值班人员工作,并可满足消防要求。
回复
使用道具
举报
医院净化工程
医院净化工程
当前离线
积分
355
发表于 2019-11-20 21:29
来自手机
|
显示全部楼层
迟来的建议
首先试剂库最好跟更衣室换一下,经过缓冲间之后再开门,而不是在缓冲间内部开,HIV 微生物内部布局再隔断的细化一点比较好,最右边当做污梯的话没有污物暂存/消毒间,血库这位置有点尴尬,检验大厅也需要细化,包括窗口分割,前处理室
回复
使用道具
举报
小白天使
小白天使
当前离线
积分
53024
发表于 2019-11-21 10:37
|
显示全部楼层
进门即更衣好些,试剂库和试剂准备室临近好些,纯水制作和试剂库的位置能否更换一下。建议HIV和微生物与高压锅右移。
分区更合理一些。
回复
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表