洗衣房改建的困惑

[复制链接]
发表于 2019-9-3 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师我院织物现均已外送,所以洗衣房要搬到住院大楼的医护电梯厅旁边,对门是高压氧,这样合理吗?只盖了一间屋面积50平米,里外两间,出入一个门,主要是织物外送原来的洗衣房被别的部门占用了,但是这符合要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 21:09 | 显示全部楼层
织物外送后,这间房的主要功能是?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 08:10 | 显示全部楼层
需要有入口和出口两个门。实现洁与污不逆流才行。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 08:43 | 显示全部楼层
白衣天使老师说得对
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 08:43 | 显示全部楼层
你现在只是存放干净织物还是干净和感染性织物都有呢?都有的话就不可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-4 09:13 | 显示全部楼层
王小苗 发表于 2019-9-4 08:43
你现在只是存放干净织物还是干净和感染性织物都有呢?都有的话就不可以了。

都有的,设在住院部 的医护电梯旁边
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 09:25 | 显示全部楼层
我们也面临改建问题,头疼
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 10:05 | 显示全部楼层
雷磊磊 发表于 2019-9-4 09:13
都有的,设在住院部 的医护电梯旁边

都有就不可以了,昨天看你在QQ群里已经法了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-27 08:55 | 显示全部楼层
路过下载学习了,感谢老师的分享!