[求助] 手术室净化系统坏了,可以封闭进出风口,新装空气消毒机吗?

  [复制链接]
发表于 2019-8-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
二级医院,手术室净化设备比较陈旧。现在其中一间手术室净化设备坏了,厂家已经不再生产相关配件,无法维修。如果更换新设备,必须把所有管路重新改造,成本太高,影响正常运营。医院正准备新建搬迁,所以不打算投入太大。目前准备安装空气净化屏或空气消毒机,好像计划把原来净化系统的进出风口封闭了。空调系统与净化系统不是一体,可以继续使用。这样手术室无新风系统,空气基本上在室内死循环。这样符合规范吗?如果可以这样做,好像两种方案,吸顶式或者在侧壁安装,哪种方案好,对消毒机出风方向和手术台的关系有要求吗?请各位专家给予解答,非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 09:52 | 显示全部楼层
这样的专业问题最好咨询生产厂家,请专业的工程师来评估改造完成。
要符合医院感染管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 10:53 | 显示全部楼层
执行医院空气净化管理规范!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 16:30 | 显示全部楼层
赞同两位老师的建议!              
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-12 16:48 | 显示全部楼层
同意2楼老师的说法,让专业人员评估
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-12 16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 tezrmyygrb 于 2019-8-16 10:46 编辑

感谢专家们的关注。按规范办事这句话太笼统了,我们小地方小医院的院感人员大多是医护改行的,很多知识缺乏系统性,一旦具体到某一细节基本上就是书到用时方恨少,甚至一无所知。看规范:
6  不同部门空气净化方法
6.1  手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)  安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)  空气洁净技术;
c)  循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)  紫外线灯照射消毒;
e)  能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
使用哪一个方法都行,只要监测结果合格。
但具体细节规不规范根本无所适从。
网站的专家多,总会有既热心又得空的老师。因此,还请百忙之中不吝赐教!非常感谢!