马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
手术室温度湿度规范要求手术室温湿度是一个值得关注的问题,我查阅相关资料,汇总如下, 一、一般手术室需要符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014要求: 一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃; 室内相对湿度不宜低于30%,夏季不宜高于65%。 应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。 室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声应不大于50dB(A)。 室内采暖计算温度可按表7.1.4的规定选取。 表7.1.4室内采暖计算温度 二、洁净手术室需要符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013要求: 4 洁净手术部用房的技术指标 洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表4.0.1 的规定设计。 表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标 注: 1.温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为夏季的最高值。 2、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
|