发表于 2019-7-9 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,综合医院独立的感染科新大楼,空调系统有什么要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 15:33 | 显示全部楼层
设立几个负压病房比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
关注呼吸道传染病的空调系统管理。建议单设。参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:33 | 显示全部楼层
参照医院建设管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 16:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 川页 于 2019-7-9 16:52 编辑

关键是布局,通风系统! 浅谈呼吸道传染病房楼通风系统的设计.pdf (256.31 KB, 下载次数: 39)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
高山雪莲W + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-9 20:38 | 显示全部楼层
要有良好的新风系统。预防感染病传播,通风是关键。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-16 14:13 | 显示全部楼层
单独的通风系统是必须的,区域内回风不能进入盘式通风系统内循环利用。大部分空调系统为了节约能源,会把冷却的空调气回收后再循环利用
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-7-17 21:22 | 显示全部楼层
感染科可能收治呼吸道传染病病人,而建筑整体的空调系统有部分空气是新风,还有一部分空气循环使用,所以有必要考虑设置部分病房的独立空调或通风系统,不与大楼连通。以防经空气传播病原体通过通风系统扩散