[求助] 污梯放在百级手术区是否合理

[复制链接]
发表于 2009-9-23 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院新建手术室、供应室,手术室在供应室楼上,手术使用后的器械由污梯直接运至供应室。手术间有百级、万级、十万级3个区(在同一平面上)。设计人员根据现有的地形布局,将手术室内运送使用后器械的污梯放在百级区。请教各位老师:这样是否合理?污梯能不能放在百级区?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-23 17:09 | 显示全部楼层
个人认为很不合理,为何不能放在十万级那一头呢?   
不过如果房屋布局已无法调整,那么百级至污梯之间有缓冲区也只好算了;P
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-23 19:02 | 显示全部楼层
我觉得不太合适。污物电梯使用率高,那你在其他区域手术的器械都得经过污物电梯送到供应室,那就增加了百级区开启率了。
回复