医废暂存处如何通风?

  [复制链接]
发表于 2019-5-30 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:我院重新建设医疗废物暂存处,请问:在墙上留通风洞,一块砖大小的洞,不按玻璃,符合要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 07:41 | 显示全部楼层
一块砖大小的洞,不按玻璃,肯定不符合要求。
需要安装窗户,窗框外面有防盗栅栏的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 08:34 | 显示全部楼层
安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 08:35 | 显示全部楼层
不可以,医疗废物暂存,要求四防。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 08:45 | 显示全部楼层
安装窗户,装防盗栏和钢丝材质的纱窗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 09:10 | 显示全部楼层
通风洞安装一个排气扇
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 14:21 | 显示全部楼层
安装窗户,并装防盗栏和钢丝材质的纱窗
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 15:03 | 显示全部楼层
可以安装个排风扇或者玻璃窗户
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 15:27 | 显示全部楼层
不安装窗户,可以安装强力排气扇!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 16:20 | 显示全部楼层
安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 16:32 | 显示全部楼层
建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-31 16:43 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,路过学习了!!!!!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-31 22:31 | 显示全部楼层
谢谢各位老师回复!努力说服后勤科。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-1 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
我们安了排风扇,说对外环境有污染,又堵了,不知道哪个文件要求要通风啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-1 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
关键是有依据有具体要求,再安装,并安装符合要求
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-2 16:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享,路过学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-2 19:58 | 显示全部楼层
还得防鼠呢,排气扇可以考虑一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-11 14:56 | 显示全部楼层
三星健峰 发表于 2019-5-31 16:32
建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。

非常详细的回答,很专业,感谢老师分享
回复

使用道具 举报