[求助] 供应室的灭菌包装间可以装空调挂机吗?

[复制链接]
发表于 2019-5-9 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
供应室的灭菌包装间因中央空调达不到要求室温,室温过高,可以装一个空调挂机吗?
贡献排行榜:
发表于 2019-5-9 16:35 | 显示全部楼层
可以装一个空调挂机,注意清洁维护
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-5-10 06:34 来自手机 | 显示全部楼层
可以安装的,中央空调达不到要求查找原因了吗?
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-6-11 20:27 | 显示全部楼层
可以装而且应该装,但要注意安装和使用时应避免空调的出风口直接对着灭菌后的包件直吹。