管理要求
1、新建、改建和扩建的集中空调通风系统应当进行预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可投入运行;已投入运行的集中空调通风系统应每两年对其进行一次预防空气传播性疾病的卫生学评价,评价合格后方可继续运行
2、使用者应建立健全集中空调通风系统的卫生管理制度,定期开展检查、检测和维护,并建立专门档案,档案应该包括:卫生学检测或评价报告书;清洗、消毒及其资料记录;经常性卫生检查及维护记录;空调故障、事故及其他特殊情况记录;空调系统竣工图;预防空气传播性疾病应急预案;洗消毒卫生管理制度;清洗消毒卫生专兼职人员岗位职责;
3、当冷却水、冷凝水中检出嗜肺军团菌;空调送风中检出嗜肺军团菌、B-溶血性链球菌等致病微生物;风管积尘中检出致病微生物;风管内表面细菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位;风管内表面真菌总数每平方厘米大于100菌落形成单位;风管内表面积尘量每平方米大于20克等情况时,使用者应当立即对集中空调通风系统进行清洗和消毒,待其检测、评价合格后,方可运行。
必备设施
1、应急关闭回风和新风的装置;
2、控制空调系统分区域运行的装置;
3、供风管系统清洗、消毒用的可开闭窗口;
4、空气净化消毒装置;
5、新风口设置防护网和初效过滤器,远离开放式冷却塔和其他污染源;
6、送风口和回风口设置防虫媒装置;
7、开放式冷却塔设置有效的除雾器和加注消毒剂的入口;
清洗消毒要求
1、开放式冷却塔每年清洗不少于一次;
2、空气净化过滤材料应当每六个月清洗或更换一次;
3、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等每年清洗一次;
4、送风口和回风口应定期清洗;
5、空调机房内应保持清洁、干燥;
6、清洗工作由专业清洗机构清洗;
7、清洗过程应制成影像资料留存备案;
8、当空气传播性疾病在本地区暴发流行时,使用者应当每周对运行的集中空调通风系统开放式冷却塔、过滤网、过滤器、净化器、风口、空气处理机组、表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等设备或部件进行清洗、消毒或者更换。 |
|