找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 863|回复: 4

[原创] 负压隔离病房的气压

[复制链接]
发表于 2019-4-23 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,负压隔离病房的气压应为多少?与缓冲区的压差应为多少?规范出自哪里
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-23 20:09 | 显示全部楼层
与缓冲区的压差不小于5Pa
规范《医院负压病房环境控制要求》
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-24 08:27 | 显示全部楼层
GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》

GBT 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》.pdf (573.92 KB, 下载次数: 11)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 17:42 | 显示全部楼层
谢谢两位老师的分享,下载学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-3 09:51 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,再次学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表