医废暂存间墙壁防水做多高有要求吗?

    [复制链接]
发表于 2019-4-4 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师~医废暂存间墙壁防水要求做1米还是1.3米?有规范吗?谢谢~
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 08:48 | 显示全部楼层
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2,最终我们是整个墙面全部做了防水处理,便于冲洗。仅供参考!
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 08:51 | 显示全部楼层
杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 08:48
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2 ...

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 09:00 | 显示全部楼层
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
松-Song + 2 赞一个!

查看全部评分

回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-4 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-04-04 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。

谢谢老师的指导~~~

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 awx120 于 2019-4-4 10:27 编辑

学习了,我们原来是按1.5米做的
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 11:01 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存

学习了,谢谢!                        
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 11:03 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:03
有规范的!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存

我一直没有看到过这个,谢谢老师了!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 15:32 | 显示全部楼层
处处都有规范,院感工作真的是有据可依
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 15:44 | 显示全部楼层
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 16:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-4 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
医疗废物集中处置技术规范(试行)中要求1米
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-5 06:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享!集中处置的规范叶适用于医疗机构吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-5 06:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的分享!集中处置的规范也适用于医疗机构吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-7 21:26 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存

谢谢老师分享~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-8 16:42 | 显示全部楼层
我们医院墙面整个全做
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-25 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
杨柳依依1200 发表于 2019-04-04 08:48
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2,最终我们是整个墙面全部做了防水处理,便于冲洗。仅供参考!

谢谢老师传授经验~~~学习了~