《医院消毒卫生标准》中有紫外线灯检查方法。       1、每半年监测一次紫外线灯强度!
2、保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-9 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-04-03 17:45
1、每半年监测一次紫外线灯强度。<70微瓦为不合格,不合格及时更换。
2、保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
3、要求有紫外线消毒登记,需要在登记表的下面统计总消毒时数。

谢谢小白老师的指点http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_027.pnghttp://app.sific.com.cn/public/emotion/face_027.png
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-10 08:56 | 显示全部楼层
闫嘉宝 发表于 2019-4-9 09:05
谢谢小白老师的指点

感控的知识学不完,我们共同学习进步!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-10 10:29 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-17 14:53 | 显示全部楼层
我们也是院感科进行监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-17 15:09 | 显示全部楼层
1、每半年监测一次紫外线灯强度。<70微瓦为不合格,不合格及时更换。
2、保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。
3、要求有紫外线消毒登记,需要在登记表的下面统计总消毒时数。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-22 16:29 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-4-3 17:45
1、每半年监测一次紫外线灯强度。<70微瓦为不合格,不合格及时更换。
2、保持紫外线灯表面清洁,每周用75 ...

“保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及时擦拭。”老师消毒擦拭用75%-80%酒精擦拭,出处在哪?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-22 19:28 | 显示全部楼层
星雨落花 发表于 2020-6-22 16:29
“保持紫外线灯表面清洁,每周用75%~80%(体积比)乙醇棉球擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应及 ...

因为75%酒精容易挥发,不留痕迹,故而选用。这个不是硬性规定要求。也可以选用其它类型的合适的消毒剂。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 10:05 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-6-22 19:28
因为75%酒精容易挥发,不留痕迹,故而选用。这个不是硬性规定要求。也可以选用其它类型的合适的消毒剂。

我刚调入另一家医院,昨天我去科室检查,科室紫外线灯管消毒擦拭用的都是95%酒精,原先我们院是用75%酒精,我想问一下老师95%的酒精可以吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 14:26 | 显示全部楼层
星雨落花 发表于 2020-6-23 10:05
我刚调入另一家医院,昨天我去科室检查,科室紫外线灯管消毒擦拭用的都是95%酒精,原先我们院是用75%酒精 ...

95%的酒精不可以
两种浓度酒精的区别:

注意:95%的酒精是不能用来消毒杀菌。

因为酒精要杀死细菌,需要渗透到细菌内部,吸收细菌蛋白的水分,使其退水变性凝固,从而达到杀灭细菌的目的。而95%的酒精让蛋白凝固的能力太强,导致还没有进入细菌内部,就直接把细菌的表皮的蛋白凝固了,形成了一层保护膜,导致酒精无法进入,这样细菌里面还是活的。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 15:44 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2020-6-23 14:26
95%的酒精不可以
两种浓度酒精的区别:

谢谢老师,明白了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-23 18:02 | 显示全部楼层
使用强度监测卡,每半年监测一次
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-25 09:03 | 显示全部楼层
小白天使 发表于 2019-4-3 17:45
1、每半年监测一次紫外线灯强度。<70微瓦为不合格,不合格及时更换。
2、保持紫外线灯表面清洁,每周用75 ...

老师您好,我们没半年检测一次灯管,新灯管使用前均检测,但是使用1000h检测强度大于70符合要求,还能用吗?累计时间继续累积?有市上监督部门来检查说1000h让更换灯管,现在灯管寿命至少都在1000h以上,我们觉得没必要换
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-25 11:05 | 显示全部楼层
姚丫姚 发表于 2020-6-25 09:03
老师您好,我们没半年检测一次灯管,新灯管使用前均检测,但是使用1000h检测强度大于70符合要求,还能用 ...

老师可以看一下贵院的紫外线灯管使用有效期的说明书,现在很多厂家生产的都是可以使用5000h的,更换不是
根据“市上监督部门来检查说1000h让更换灯管”就一定要更换的。可以给他们看一下厂家的说明书哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-25 11:08 | 显示全部楼层
姚丫姚 发表于 2020-6-25 09:03
老师您好,我们没半年检测一次灯管,新灯管使用前均检测,但是使用1000h检测强度大于70符合要求,还能用 ...

如果紫外线灯管的使用说明书有效期是1000h的话,使用1000h时,检测强度大于70微瓦符合强度要求,还能用,需要加大监测频次,比如每月检测一次。