这是某医院同仁发给我的内镜中心平面设计图纸(改建),请大家帮忙审核,多提宝贵意见!谢谢!

某医院内镜中心平面设计图.rar (12.48 KB, 下载次数: 398)
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2009-9-13 17:16 | 显示全部楼层
奇怪!:$  为何上传不了呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 21:20 | 显示全部楼层
别急,再试试看。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 21:22 | 显示全部楼层
2# 布衣
发给我591606277QQ邮箱,我帮你传。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-13 21:28 | 显示全部楼层
4# 泉子


谢谢泉子版主,我将其压缩后上传上来了,请帮忙!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 21:36 | 显示全部楼层
膀胱镜也在内镜中心吗?我觉得膀胱镜最好放在手术室,它要求达到灭菌,放在内镜中心不合适吧!

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
布衣 + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-13 21:43 | 显示全部楼层


您说的有道理!
可是膀胱镜检查以门诊病人为主,放在手术室很难管理。如果放在内镜中心,按照手术室进行管理,如何?请大家发表看法!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 22:01 | 显示全部楼层
1# 布衣
看图纸还需要相关人员进行讲解,现场查看,单看图纸效果不佳。除了布局的合理性以外,还需要方便医务人员诊疗操作,储镜室分设二处?清洗消毒室放在角落里,而储镜室放在中间?二者是否需要调换位置?

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
布衣 + 6 有道理!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 22:23 | 显示全部楼层
从北到南依次为支气管镜清洗消毒室 胃镜清洗消毒室 肠镜清洗消毒室 最里面是膀胱镜清洗灭菌室,隔缓冲间,原镜胃镜检查室改为膀胱镜检查室\胃镜清洗消毒室 改膀胱镜洗手 更衣区; 胃镜储镜室改为所有软式储镜室分柜放置;支气管镜室隔壁向左依次 为肠镜\胃镜室.外改办公打印报告室\病理标本集中室;再 外为候诊室 .可否?没有经验,个人己见!

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
布衣 + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-13 23:34 | 显示全部楼层
我在原来格局基础上稍作改动,还是有点不理想.通过软件管理完善吧. 某医院内镜中心平面图修改.doc (136.5 KB, 下载次数: 271)

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
布衣 + 6 辛苦了!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 16:41 | 显示全部楼层
1# 布衣


你那个图门在哪儿呀?膀胱镜和肠镜室邻近不合适吧?!

评分

参与人数 1 +6 收起 理由
布衣 + 6 谢谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-14 16:42 | 显示全部楼层
2# 布衣
你上传成功了啊!我已经下载打开了!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-14 21:54 | 显示全部楼层
1# 布衣


你那个图门在哪儿呀?膀胱镜和肠镜室邻近不合适吧?!
沧海一粟 发表于 2009-9-14 16:41


内镜中心的门在西头。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-15 09:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海一粟 于 2009-9-15 09:52 编辑

13# 布衣


根据泉子的修改思路又重新进行调整,仅供参考!

某医院内镜中心平面附图修改09.9.15.rar

18 KB, 下载次数: 179, 下载积分: 金币 -2 枚

评分

参与人数 1 +6 金币 +6 收起 理由
布衣 + 6 + 6 谢谢!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-15 14:53 | 显示全部楼层
1# 布衣  
看图纸还需要相关人员进行讲解,现场查看,单看图纸效果不佳。除了布局的合理性以外,还需要方便医务人员诊疗操作,储镜室分设二处?清洗消毒室放在角落里,而储镜室放在中间?二者是否需要调换位置?
楚楚 发表于 2009-9-13 22:01



由于是原有建筑改建,很多条件受限制。
北面最西头一间是其他科室用房,不能用;
东头为安全通道不可以封死,也不能利用;
图纸上北面的办公室隔壁的储藏室应该是库房,而不是储镜室。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-15 14:55 | 显示全部楼层
14# 沧海一粟

您和泉子版主的思路都很好!因为是改建,有些地方可能改动不了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-16 13:18 | 显示全部楼层
16# 布衣
那你说说我提供的改建图纸哪里不能动呢?就是东边不可以封死?是用做消防通道还是别用?