找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 蔷薇MM

污水管理中碰到的问题:污水检测余氯不合格,如何处置?

    [复制链接]
发表于 2019-3-19 08:35 | 显示全部楼层
首先要明确一点,就算发整改通知书给后勤,后勤会真正按你的要求整改吗,还是就一句话,“知道了”
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-19 09:10 | 显示全部楼层
l余氯测试要即刻测试,不适合外送,因为氯要挥发的。所以,这个不合格有两种情况,一是系统工作不正常,二是测试时间延迟导致的“不合格”。工作不正常又分几种情况,一种是污水处理系统是能够正常工作的,但是没有及时投放氯,或投放量不到位,还有一种情况是系统出现问题,需要及时维护,譬如没有及时清除淤泥等。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-19 09:43 | 显示全部楼层
发督导书,与总务科沟通,跟踪整改效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-19 11:30 | 显示全部楼层
书写整改通知书交后勤主任签字执行!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-20 07:20 | 显示全部楼层
余氯也要院感管吗?                           
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-20 14:57 | 显示全部楼层
院感科发整改通知给后勤相应科,由后勤科负责与外包沟通并落实整改
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-22 22:27 | 显示全部楼层
蔷薇MM 发表于 2019-3-18 09:54
谢谢老师,我也在纠结这个问题,我们是统一由环境检测有限公司监测的,他们隔天收样,而且检测日期的跨度 ...

污水第三方检测,医院自己每天也监测,污水包给别人必须加强监管。在责任划分上不明确时,院感科最困惑,检查时还要找院感科。
赞同5楼的分析。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-15 20:36 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,已下载学习
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 18:45 | 显示全部楼层
老师分析的很到位,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 09:40 | 显示全部楼层
monkeywdl 发表于 2019-3-18 09:50
l余氯测试要即刻测试,不适合外送,因为氯要挥发的。所以,这个不合格有两种情况,一是系统工作不正常,二 ...

谢谢老师,学习了。可是我们医院很奇怪,把污水给院感管,而乡镇卫生院又只有一名感控人员,且是女性,唉!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表