[求助] 洁净手术室动态空气采样的标准

[复制链接]
发表于 2019-3-8 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们: 洁净手术室动态空气采样的合格标准是多少?不同级别的手术室各自的标准?来自哪个文件规范?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-8 08:41 | 显示全部楼层
没有动态标准,没有要求要采动态的!昨天也有老师问过这个问题了!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-8 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-9 07:59 | 显示全部楼层
ntyghb 发表于 2019-3-8 16:13
(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个 ...

q请问老师,这个标准来自哪个标准规范呢?有没有平皿法的标准呢?