请问各位老师CCU及卒中中心监护室有什么建筑标准吗?

[复制链接]
发表于 2019-2-24 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师;请教CCU及卒中有什么建筑标准吗?1、CCU需要几个通导吗?工作人员、病人、探视人员都需要分别的通导吗?,如条件受限,探视通导可以不要吗2、CCU病人的床单位面积6-15平米可以吗?还是必须达到15平米以上?3.卒中中心监护室需要几个通导:工作人员\病人\探视都要吗?能否不要探视通导4.卒中中心监护病房病人的床单位面积6-15平米可以吗?还是必须达到15平米以上?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有专门和建设标准,参照重症医学科建设指南
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 20:01 | 显示全部楼层
5建筑布局、必要设施及管理要求
5.1 ICU应位于方便患者转运、检查和治疗的区域。
5.2 ICU整体布局应以洁污分开为原则,医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域等应相对独立。
5.3床单元使用面积应不少于15 m2,床间距应大于1m。
5.4 ICU内应至少配备1个单间病室(房),使用面积应不少于18 m2。
5.5应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在24℃±1.5℃,相对湿度应维持在30%~60%。
5.6装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和消毒的原则。
5.7不应在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。

重症医学科建设与管理指南2009.doc (35 KB, 下载次数: 27)