[求助] 电子空气消毒机需要记录吗?

  [复制链接]
发表于 2019-2-23 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院新建ICU使用的是电子空气消毒机,请问需要每天记录吗?怎么记录?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-23 14:08 来自手机 | 显示全部楼层
是移动的?挂壁的?还是天花板嵌入的??
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-23 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
我个人认为电子的空气消毒机都是自动记录时间的,可以不记录,定期清洁维护即可,但是疾控中心来检测时要看登记本,我们只好做记录了!我们是设置每天消毒2次,每次1小时,就按设置时间记录,不知道其它老师是否有更好的方法?
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-23 20:30 | 显示全部楼层
不去观察记录没办法及时发现问题,设备是否正常运转很重要。建议要记录。
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-23 21:06 | 显示全部楼层
我们要求记录消毒时间和累计消毒时间!            
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
是否记录,国家规范中没有相关要求,各医院自己执行是否登记   
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-2 16:45 | 显示全部楼层
目前未见到国家规范要求,具体可执行参照《医院空气净化规范》和产品使用说明