找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2131|回复: 19

[求助] 急:请各位老师帮忙看一下我们医院的污水检测结果。

  [复制链接]
发表于 2019-2-18 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
MPN:100/L,200毫升水样中检测到大肠埃希菌,
请问各位老师,这个是不合格吗,我们该怎么处理,重新采样吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 08:07 | 显示全部楼层
根据排放标准

医疗机构水污染物排1放标准.pdf

1.14 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 08:15 | 显示全部楼层
肯定是不合格啊。参照污水排放标准吧,老师
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 08:31 | 显示全部楼层
不得检测出大肠埃希菌的
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 09:06 | 显示全部楼层
路过,再次学习排放标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 11:18 | 显示全部楼层
这个指标肯定是不合格了。
不得检测出大肠埃希菌的
老师请你参照《医疗机构水污染物排1放标准》.pdf
先查找原因,然后重新采样送检。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 12:35 | 显示全部楼层
污水检测不合格,达不到排放标准,是要重新采样送检的。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 12:37 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,了解学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 14:18 | 显示全部楼层
综合医院污水排放标准:粪大肠菌群数500MPN/L;预处理标准:5000MPN/L。
污水.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 14:30 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,了解学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 15:28 | 显示全部楼层
请学习GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 16:24 | 显示全部楼层
参考一下  18466   医院污水排放标准
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 17:48 | 显示全部楼层
学习规范,参照标准整改。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
污水排放标准中明确写着不得检出肠道致病菌
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-20 17:45 | 显示全部楼层

谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-20 18:38 | 显示全部楼层
liu1724 发表于 2019-2-19 14:18
综合医院污水排放标准:粪大肠菌群数500MPN/L;预处理标准:5000MPN/L。

谢谢老师分享,谢谢,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 16:29 | 显示全部楼层
参考《医疗机构水污染物排放标准》
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-15 08:18 | 显示全部楼层
路过,再次学习排放标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 13:33 | 显示全部楼层

路过,再次学习排放标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-19 09:40 | 显示全部楼层
污水检测结果中不得检出致病菌
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表