[求助] 百级超静工作台采样布点需要几个培养皿

[复制链接]
发表于 2019-1-15 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们,静配中心的百级超静工作台采样布点需要几个培养皿?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 11:45 | 显示全部楼层
5个点,四个角各一个,中间一个                                                
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 11:48 | 显示全部楼层
生物安全柜的空气采样流程及菌落要求

一、操作步骤:
1、在垂直气流风速符合YY0569性能要求的情况下,如Ⅱ级A2型垂直气流平均风速为0.25m/s-0.4m/s,打开生物安全柜送风30min。
2、采用五点采样法布点,采样点位置分布示意图如下。

3、使用直径为90mm营养琼脂平皿在每个取样点并列放置3个平皿,共放置15个平皿,暴露30min。
4、采样后将平皿放入36±1℃的恒温培养箱中,并用两块空白平皿作为阴性对照,培养48H,计数并判断结果。
二、结果计算
取各采样点实验平皿沉降菌数的平均值,对照皿的沉降菌数应为0 。
三、评价标准

四、标准来源
SNT3901-2014生物安全柜使用和管理规范


回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-15 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
五点采样法,四角各1个,中间1个
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-16 15:05 | 显示全部楼层
双对角线   布5点   测量两点距离内表面或工作窗10CM,双对角线焦点
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-17 08:45 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2019-1-15 11:48
生物安全柜的空气采样流程及菌落要求

一、操作步骤:

感谢老师的帮助~
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-28 15:18 | 显示全部楼层
15个点,来源于SNT3901-2014生物安全柜使用和管理规范。