找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1923|回复: 7

静配中心必须是层流吗?

[复制链接]
发表于 2018-12-3 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院要建静配中心,请问老师们,必须建层流吗?可以用空气消毒机或安装紫外线灯代替吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 10:21 | 显示全部楼层
昨日刚听了一个专家的课,特别指出医院静脉配置中心是很有必要层流的,而手术室、ICU等倒可以不采用层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 10:43 | 显示全部楼层
卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知
二〇一〇年四月二十日
静脉用药集中调配质量管理规范
这里面有详细的要求
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 11:21 | 显示全部楼层
《静脉用药集中调配质量管理规范》
(六)静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
其他功能室应当作为控制区域加强管理,禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风,并维持正压差;抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-3 11:32 | 显示全部楼层
谢谢老师们的解答!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 13:47 | 显示全部楼层
《静脉用药集中调配质量管理规范》要求是层流!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 15:14 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师的分享建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
不层流  无法达到国家规定的净化级别  所以要层流
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表